有明确的规范。

室内消火栓箱安装高度一般是多少消火栓栓口距地宜为1.1m。

消火栓箱安装规范:

1、栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;

2、如设计未要求,栓口中心距地面应为0.7m~1.1m,但每栋建筑物应一致,允许偏差+20mm;

3、阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm, 距箱后内表面为100mm, 允许偏差+5mm;

4、室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级;

5、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为+3mm;

6、消火栓箱门的开启不应小于120度;

7、安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带放置。

检查数量:按数量抽查30%,但不应小于10个。

检验方法:观察和尺量检查。

扩展资料:

消防栓的放置位置

1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不管对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启.

2、消防栓隔在房间(如包厢)内,不符合消防的规定.也不利于消防人员的及时救援.

消防栓的使用方法

1、打开消火栓门,按下内部火警按钮(按钮是报警和启动消防泵的)。

2、一人接好枪头和水带奔向起火点。

3、另一人接好水带和阀门口。

4、逆时针打开阀门水喷出即可。注:电起火要确定切断电源。

参考资料:百度百科-消防栓

二、消防箱的安装高是多少

消防箱的安装高度是根据箱体的型号来定的,但最终还是要按栓口标高1.100米来套。

1、单栓消火栓箱的标准型规格为800*650*240mm,箱底离地一般在85~88CM左右,也就是安装完成后栓口中心离箱底的距离在22~25CM,因为这个尺寸便于施工也方便今后开关操作。

2、双栓消火栓箱的尺寸有1200*700*240mm、也是按栓口中心离箱底的距离在22~25CM来套。

3、组合式消火栓箱单栓的规格有1500*700*240mm,双栓的规格有1800*700*240mm,还有其他的尺寸,组合式箱套尺寸时要按消火栓箱与灭火器的中间隔板来算。

三、室内消防栓安装高度有什么标准

建筑室内消防栓要求; 一、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。

二、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。三、消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。

四、消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。五、消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。

消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。六、消火栓应采用同一型号规格。

消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。七、临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。

八、消防电梯间前室应设消火栓。

四、消防箱的安装高度是多少

1. 这个需要根据具体设计的消火栓箱确定的。

2. .消火栓栓口距地宜为1.1m。

3. 落地式通常距地面是85-135MM。

1. 消火栓箱有很多种啊,有单栓箱、组合式箱体等等,没有规范规定箱体的安装高度问题。

箱体安装注意门的开启方向(开门见栓)、角度大小(越大越好)。

2. 一般安装在公共部位及主要出入口附近,保证防火区域内任意一点同时要有两个充实水柱能够到达。

3. 根据建筑设计防火规范要求:室内消火栓应设置在明显易于取用地点,消火栓栓口离地高度为1.1米,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。

安装消防箱的时候,消火栓栓口一般离箱底为120---140mm,所以消防箱的安装底高度一般为:960mm---980mm。

五、消火栓箱的安装高度一般是多少

消火栓箱安装高度距地96cm(消火栓栓口距地110cm-消火栓口距消防箱底14cm),消防报警按钮紧靠箱顶内部安装就行。

施工、安装要点

(1)室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,选取有代表性的三处:屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓。

(2)施工单位在竣工时往往不按规定把水龙带挂在消火栓箱内挂钉或水龙带卷盘上,而将水龙带卷放在消火栓箱内交工,建设单位接管后必须重新安装,否则失火时会影响使用。

(3) 箱式消火栓的安装应符合下列规定:

① 栓口应朝外,不应安装在门轴侧,方便取用。

② 栓口中心距地面为1.1m,符合现行防火设计规范的要求。

③ 控制阀门中心距侧面及后内表面距离,规定允许偏差,给出箱体安装的垂直度允许偏差均为了确保工程质量和检验方便。

扩展资料

水枪、水带的配置

① 水枪的配置

② 一般宜采用防腐性能好的化纤衬胶水带。水带的长度可分为15m、20m、25m、30m、40m几种,消防电梯前室消火栓处宜配备较短的水带。一般建筑配备的水带不宜超过25m。

③ 在一幢建筑物内,包括高层民用建筑的主体建筑和裙房,应采用同一口径的室内消火栓和水带。

消火栓箱

按门的材料分:全钢型、钢框镶玻璃型、铝合金框玻璃型、其他材料。

按安装方式分:明装式,暗装式,半暗装式。

参考资料来源:搜狗百科--室内消火栓及消火栓箱

六、室内消火栓出口的安装高度是多少 如何布置室内消火栓

、室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置。

室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。

二、消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。

以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1、十八层及十八层以下的单元式住宅;2 、十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。

三、室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。四、室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。

阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。

裙房内消防给水管道的阀门布置可按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。阀门应有明显的启闭标志。

五、室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定:1、水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。

2 、消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。3 、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。

4 、水泵接合器宜采用地上式;当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。六、除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:1、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。

2、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。3、消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。

4、消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。5、消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。

消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。6、消火栓应采用同一型号规格。

消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。7、临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。

8、消防电梯间前室应设消火栓。9、高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。

七、采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:1、高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

2、高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。

当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。3、并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。

4、消防用水与其它用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。5、除串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水箱。

八、设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:1、增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。2、气压水罐的调节水容量宜为450L。

九、消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。注:消防卷盘的栓口直径宜为25mm;配备的胶带内径不小于19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm。

赞同7| 评论。